一、净化区内装饰二次设计
1、土建工程√基本完成后,现场测量土建柱、风管、水管的坐ω 标尺寸,为二次设计提供设计依据。
2、净化区吊顶平面布板图,根据风口、灯具协调顶板的布局,有可能调整风口、灯◥具的坐标位置,编制顶板生产详图。
3、净化区隔墙配板图,根据各工作间门、窗及土建■柱、水︾管的坐标配置、调整壁板宽度,并根据沿壁板面开关、插座布置①要求,在配板设计时考虑彩钢板的预埋电管及水管的ㄨ要求」,编制壁板生产详图。
二、进场准备
1、洁净室围护在净化车间主通风管安装完毕后进行,要求净化车间地面面㊣ 积基本平整,不平整度< 1‰,累计误差不应大于10mm。
2、洁净室安▆装前,对土建厂房进行彻底清扫,达到清洁、无积尘要求◎,并在施工安装过程中对零部件和场地随△时清扫、擦净。
3、放线:根据车间平面图及土建现状在地面上弹墨线,甲乙双方确认现场放线平面布置。
4、施工安装前应首先进行测绘找平、现场放线、检验〓材质下料,墙板和顶板拼接严密,并且垂直交接,防止累计误差造成拼缝错位、板件倾斜々的状况。
三、板材加工搬运
1、根据图纸要求定尺加工各规格彩【板。
2、生产过程中随时检查各质量参数严格控制彩板质量。
3、装车捆扎时在最上层捆扎处用废料将捆扎绳与■彩板隔开,以免彩板槽口被勒坏。
4、装车卸车时要轻拿轻放避免彩板被划伤。
5、彩板按规格堆放,下方敷设垫木防止彩板受潮,垫木ㄨ间距不大于500mm。
四、施工工艺
1、壁板安装
1) 放线布线
2) 按图纸要卐求放线,要求:长宽尺寸︻公差< 2mm,对角线公差< 3mm,放线完成后要做好记录。按图※规裁剪、下料、安装〇要求横平竖直,板与板之间要求平整、牢固。
3) 用线锤测出垂直度误差,保证其误差不大于2/1000。
4) 控制两块相连壁板上下板缝→宽度不大于3mm,宽窄不大于1mm。
5) 两块相⊙连壁板接缝最上端用D4*13抽芯铆钉铆固两块壁板。
6) 在墙板施工期间,配合预埋墙内的动力、照明电线导▲管、消防火灾报警、电话、音视频线和其它管线。
7) 安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜,禁止撞击和踩踏板面,安装完毕验收前,派专人值◥班保护。
8) 各种购配件安装前应存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中,平整地放置○在防潮膜上,开箱启用时应进行材质性能检验,不合格或已损坏的构配件严禁安装。
9) 壁板的安装应注意横平竖直,板∮间接合处要求平整、牢固。
10) 检查调整壁板上马槽的水平平整度不大于3mm。
11) 壁板的安装〗不得重锤敲打、不得捶击,保护板面的外观质量。
12) 围护结构施工完毕后,所有拼缝处均进行灌胶,保¤证净化室气密闭性。
2、顶板安装
1) 在壁板上用水平仪找出标高线。
2) 在壁板上端扣上槽铝。
3) 按要求预埋专用吊件,吊件要牢固,并局部可调◥节距离,不■允许与设备及管线支架交叉混用。
4) 依据顶板大梁走◢向坐标,按现场情况,按间距1m的要求布置吊楔和大梁。
5) 根据顶板ㄨ编号,按先╳后次序,采用液压升降平台提升顶板嵌入布置的大梁和加装衬梁。
6) 调整、检查每个工作间顶板之板底的水平高度、水平误』差控制在3mm以内。
7) 复检吊顶开孔孔位的正确性。
3、圆角装饰
1) 装圆角铝(R条):首先装固〇定圆角铝的R座,安装必须牢固。然后,装圆角铝,要求平整、细致、间隙公差< 1mm。
2) 阴角装饰在门窗安装完成后进行;要求铝合金圆角要达到牢固、平整,接缝间隙小于∏1mm。
4、门窗的安装
1)本工程窗为成品窗,玻璃厚度5mm。窗户与墙面平滑连接。承包方应提供窗及其附件的材↑质、规格、尺寸、安装详图等。门为钢制成品门,五金件必须先带样品,待甲方同意后使用。门上配件: L型把锁(三柱式);不锈钢铰链。无任何螺丝外♀露。锁舌孔内必须密封,不允许空置。门框铰链厚度与墙板相同,保证平滑◥连接。门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构。尽量减少机←械部件(如锁、铰链等)的磨损及门与框、与地面之间的磨损。缓冲间、气闸等必要的房间的门加互锁装置,应有延时∮调节功能和应急功能,并有控制面板可显示连锁门的状态。电力有故障时,需有足够措施以保护操作者、设备ㄨ以及产品,联锁门必需处々于“开” 的状态。门的开向∮原则上向高压方向开启(产尘间)。所有安全门采用固定玻璃框紧急安全门,满足消防规范要求,安全门边框适用于洁净室的要求,保证洁净室密封无泄◥漏。保证整体美☆观。
2)在安装前,应对门扇进行质量检查。查看铰链、门锁位置是否预置正确和牢固。
3)门洞预留必须准确,表面无安◥装螺丝。
4)门执手安装应先对门扇预留锁孔进行毛刺修理,然后对应实物对孔修正后安装。
5)门铰链安装,应先对门扇进行垂直及直度校正。对在人流、物流主要通道口的门及超宽门采用上部安装双铰链加固,避免因铰链连接处松动造成门下垂。
6)门窗安装在门框上后,应对@ 每一环节进行复查、校正、调整,保证门开启灵活、不乱地、不倾斜、不松动、厚度方向保持在∏壁板平面度上不发生倾斜现象。
7)固定观察窗玻璃在运输中应轻拿轻放,打箱包装防止玻璃破碎,搬运时,须戴手套竖向★抬放。
8)观察窗在安装中应固定在壁板厚度中心,保证与板面处在同一个中心线上。
9)观察窗在连续组合安装时,应保证每一条相邻窗缝隙≡不平行度都保持在5mm/m以下。
5、高效过滤器、回风口、传递窗
1) 按照图纸在顶板预留孔处焊〖好高效过滤器固定吊筋。
2) 在顶板上留孔处铆上Ψ风口包边,用D6元钢吊装好高效过滤器,调节花兰螺栓将高效过滤器调平。
3) 在高效过滤器与顶板上方相交处铆上镀锌L型角件。
4) 用水平管测出回风口底标高线,按照图纸在壁板上画出回风口位置线。
5) 用彩板切割机打出回风口孔,铆上风口包边,安装百叶风口。
6) 用水平管测出传递窗底标高线,按照图纸在壁板上画出传递窗位置线,尺寸线壁传递窗尺寸每边各大5mm。
7) 用彩板切割机打出传递窗孔,装上传递窗,垂直误差不大于1mm,水平误差不大于1mm。
8) 在传递窗与壁板相交处安装阴角底座及阴角。
6、打胶、撕膜、清洗
1) 将壁板、顶板板缝处◥,铝型材与壁材顶板相交处的保护膜撕开,粘美纹胶带,打下乳白色酸性硅胶。
2) 板缝胶宽窄要一致,宽度不大于5mm,R条胶宽窄要一◆致,宽度不大于1mm。
3) 在顶板上方板缝及其他缝隙处打上乳白色建筑密封胶。
4) 撕掉壁板,顶板上╲的保护膜,用洗涤精清洗壁板顶板。
7、打扫卫生
按净洁区的标⌒准清扫、抹净、擦明。
五、成品保护
1) 安装过程中不撕下彩钢板表面塑料保护膜。
2) 过道用护板保护彩钢板隔墙表面。
3) 吊顶板安装时及在吊顶上进行其它项目ω 的安装时,吊顶板在室内用木柱作支撑,待吊顶上安装项目完工、吊顶板进行加固后再撤除支撑用的木柱。
4) 彩钢板隔墙及吊顶板上需开洞,必须由彩钢板专业人员施工,任何单位不得私自开洞。
5) 搬运材料时不得碰撞彩钢板隔墙和吊顶。
6) 彩钢板表面不得用记号笔划线,需要定位放线时用彩色粉笔。
7) 严禁撞击和踩踏板面。
8) 不得在彩钢板吊顶上方进行焊︾接工作。
9) 产生污染的作业(如钻孔、打磨、切割等)必须做好防护措施后方可进行。